Auteur:  tonyonerock [ Lun Jan 18, 2010 3:34 pm ]
Sujet du message:  Besoin de l'aide d'un electricien

Salut a tous j'ai une belle et grande veranda bien froide car pas chauffée ni meme isolée correctement je vais l'isoler et y installer le chauffage mon souci est: " cette veranda est sur un tableau electrique secondaire pas sur le principal, sur un fusible 20a il y a deux arrivées de lumieres et deux prises, puis je raccorder un radiateur 1500w a une des deux prises et comment, sans tous faire flamber?" Merci d'avance aux electriciens qui pourrons me renseigner et m'aider :P

Auteur:  doctib [ Lun Jan 18, 2010 5:43 pm ]
Sujet du message:  Re: Besoin de l'aide d'un electricien

P = U x I

si Imax = 20

alors Pmax = 220*20 = 4400w

deux ampoules = 200w.

donc il te reste = 4200w.



Corrigez moi si je me trompe :oops:

Auteur:  tonyonerock [ Lun Jan 18, 2010 5:50 pm ]
Sujet du message:  Re: Besoin de l'aide d'un electricien

:mrgreen: je vais pouvoir en mettre du radiateur ! :mrgreen:

Auteur:  Poliben [ Lun Jan 18, 2010 8:40 pm ]
Sujet du message:  Re: Besoin de l'aide d'un electricien

je ne suis pas électricien, ce que tu dis doctib n'est pas faux mais ce que tu dis ne concerne que le disjoncteur. Le diamêtre du fil est plus important. La norme actuelle en matière d'électricité est la norme NF C15-100.

la limite c'est 2300W pour du 1.5mm²
et 3700W pour du 2.5mm²

Dans la norme, les convecteur sont sensé être sur un circuit séparé avec disjonteur 10A pour du 1.5 mm² et une puissance maxi de 2250W. Ou disjoncteur 20A pour du 2.5mm² et puissance maxi 4500W


Normalement les lignes et prise lumières sont faites avec du 1.5 mm². Les prises de courant avec du 1.5mm² pour un circuit de 5 prises (donc limité à 2300W) ou du 2.5 mm² pour 8 prises maxi.
Si le logement est un peu ancien il y a des chances pour que les circuits ne soient à ces normes. Il faut être d'autant plus prudent. Comme c'est un fusible de 20A a priori le circuit est en 2.5mm² mais il faut vérifier absolument.

donc si c'est du 1.5 : puissance maxi du convecteur 2100 W (pour ne pas dépasser les 2300)
si c'est du 2.5 : puissance maxi du convecteur 3500W.

J'espère que c'est assez compréhensible ;)
Et a priori tu peux brancher ton radiateur de 1500W sans problème (mais encore une fois je ne suis pas électricien ;) , j'ai juste 'étudié' la norme pour le tableau électrique de la serre :lol: )

@+
Benoit

Auteur:  tonyonerock [ Lun Jan 18, 2010 9:29 pm ]
Sujet du message:  Re: Besoin de l'aide d'un electricien

Je te remercie ! reponse tres complete sinon niveau cablage je pense etre pas mal c'est du 2,5 tout ca fait par un ancien de chez EDF enfin ce que m'ont dit les anciens proprios.

Auteur:  doctib [ Mar Jan 19, 2010 2:47 pm ]
Sujet du message:  Re: Besoin de l'aide d'un electricien

Effectivement, j'avais oublié le problème de câblage :oops:

Auteur:  tonyonerock [ Mar Jan 19, 2010 3:37 pm ]
Sujet du message:  Re: Besoin de l'aide d'un electricien

Merci a vous en tout ca je vais me lancer a dedans durant mes congés et une foie le tout terminé ne manquerez pas de vous photographier tout ca ( si ca a pas flambé a l'allumage ! :hihihi: ) Merci encore a vous ! :wink:

Auteur:  doctib [ Mar Jan 19, 2010 5:43 pm ]
Sujet du message:  Re: Besoin de l'aide d'un electricien

J'ai hâte de voir les photos :)